黑龙江中储粮直属库火灾因配电箱短路


2013年06月03日08:23  新华网 我有话说(23500人参与)



自动播放4万吨粮食过火(来源:CCTV新闻频道)


play 火灾系配电箱短路引发 play 4万吨粮食过火 play 中储粮大火现场 play 中储粮粮库火灾调查向前 向后
  6月1日,消防官兵在中储粮林甸直属库清理火灾事故现场。记者当日从中储粮林甸直属库火灾事故应急指挥部了解到,5月31日下午发生的火灾事故共有78个储粮囤表面过火,储量4.7万吨。其中玉米囤60个,储量3.4万吨;水稻囤18个,储量1.3万吨。新华社记者 范迎春摄

  新华网哈尔滨6月3日电(记者刘景洋 范迎春) 黑龙江省公安消防总队3日公布了“5·31”黑龙江中储粮林甸直属库火灾原因,系配电箱短路打火引发火灾。
  消防部门通过询问大量现场目击证人以及勘査火灾现场,在排除放火的可能后,首先确定起火部位位于12号堆垛南侧。
  消防专家在起火部位提取了粮食输送机的配电箱,并送公安部沈阳火灾物证鉴定中心进行鉴定,结合鉴定结论,最终查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾。”
  导线为何会与箱体摩擦?专家表示,由于粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际操作中要随堆垛不断搬运,在移动过程中埋下了隐患。