随着国民经济的日益发展,人民生活水平的不断提高,中央空调设备在工业、商业、民用中的应用越来越广泛。目前,中央空调的主机设备主要有电力驱动式制冷机组和热动力式制冷机组两种,其中电力驱动式制冷机组根据冷却方式可分为风冷式机组和水冷式机组,其中风冷式机组多为热泵型,冷暖两用。由于风冷式机组安装简单方便,不占用机房,操作使用方便,加之近几年相关技术效率的不断提高,单台机组制冷量的增大(最大已有400~500冷吨的机组),在江淮流域风冷热泵机组的应用更加广泛,在近年的招标实务中,业主选择风冷热泵机组的招标项目很多。

    由于风冷热泵机组依靠空气冷却,冷却条件差,夏季要承受45以上的高温,冬季要承受-8~-10的低温,所以是电制冷机组中技术最复杂的机型。风冷热泵机组根据压缩机型式不同,可分为活塞式热泵机组、螺杆式热泵机组、涡旋式热泵机组。涡旋式热泵机组由于单台压缩机制冷量小(最大10冷吨),通常做成模块式,一般适用于小型建筑,制冷量不超过100冷吨;活塞式热泵机组由于效率低、噪声及振动大、寿命短、故障率高等缺点,近年来逐渐趋于淘汰;而螺杆式热泵机组由于效率高、噪声及振动小、寿命长、故障率低等优点,逐渐成为风冷热泵机组的主流,由于螺杆热泵机组单台机组制冷量大(有的厂家已有400冷吨以上的机组供应,并已投入实际应用),比较适用于建筑面积大的场合。

    由于热泵机组技术复杂,在招投标的评标过程中,如何对各个厂家公平、公正的打分,是较难的,笔者经过多次评标实践,从中摸索出一点心得,在此与同行们进行探讨。

    对于空调设备,业主关心的主要问题是:产品性能、耐用性、可靠性、品牌信誉、零部件配置、国家认证情况、售后服务、报价等情况,下面分别从这几个方面进行分析:

       一、产品性能、耐用性、可靠性

        1.对于风冷热泵机组,产品性能差异主要体现在:


    标况下制冷量

    ①能效比:COP= 压缩机输入功率+风机总功率

    能效比高低体现设备是否节能,决定设备每年的运行费用高低,它是热泵机组性能的重要指标,对于螺杆热泵应要求在3.0以上,能效比越高,得分也越多。

    ②噪声:由于风冷热泵机组安装于屋面,运行噪声不宜太大,以免影响周围环境,应规定在78分贝以下。

    ③冬季性能:对于风冷热泵机组,冬季制热性能的好坏标志着产品的质量,主要参数是冬季标况下的制热量、0时的制热量、-5时的制热量能否满足冬季供暖要求。

    ④除霜控制方式:风冷热泵机组在冬季低温、湿度较大工况下运行均会结霜,因此除霜控制方式很重要,目前最好的控制方法是采用压力、温度、时间联合控制。

    ⑤出水温度的控制精度:对于可无级卸载的螺杆热泵机组,水温控制精度较高,而采用分段卸载的机组,则控制精度较低。

    2.耐用性、可靠性体现在:

    ①热泵机组的正常使用寿命:一般应在5万小时以上。

    ②热泵机组的夏季耐高温及冬季耐低温的能力,即极限工况能力:一般厂家夏季耐高温能力在40,最好的厂家可达到50以上。一般厂家冬季耐低温能力在-10,最好的厂家可达到-15以下。

    ③整机防护、防腐蚀的设计、用材比较,决定整机的使用寿命。由于机组一般安装在屋顶上,常年风吹雨淋,特别是我国部分城市的空气污染和酸雨现象严重,沿海地区空气中盐分较多,有些机组使用1~2年后已锈斑累累,严重降低了机组的使用寿命,在设备选择时该问题应引起足够重视。目前产品的防腐作法有:a.机组的顶板、底板、框架、面板全部用不锈钢材料制造;b.框架为经镀锌处理的一般角钢、槽钢、面板、顶板等用烤漆钢板或彩色钢板;c.顶板、底板用不锈钢钢板,框架用铝合金,面板用镀锌板,表面经磷酸锌处理后,再烤聚酯漆;d.顶板为不锈钢,底板为镀锌钢板,表面涂环氧树脂,框架为铝合金,面板用镀锌面板,表面喷涂PVC面层;e.不锈钢框架铝合金面板、顶板,底板用经过防腐处理的镀锌钢板。机组装配用的螺丝、螺帽及辅助金属材料,均经镀锌处理或采用不锈钢材料。

    市场上现有的热泵机型有两种结构:下部敞开型和下部密封型。由于敞开型结构的主机中压缩机、阀件、管路系统、电缆控制元件等均暴露在大气中,受阳光日晒、雨雪侵蚀,易老化,使用寿命短,因此应优先选用下部密封型的机组,或对采用下部密封型的机组加分。

    ④机组安全保护措施是否完善,机组正常的安全保护措施,应包括:

    1.压缩机电机电源报警及保护 / 冷凝风机电机电源报警及保护: 设有5E电驿开关,防止由于三相电压过高、过低、缺相、逆相及相间不平衡造成的损坏;
    2.压缩机电机过载报警及保护 / 冷凝风机电机过载报警及保护;
    3.压缩机高压过高 / 低压过低报警及保护;
    4.压缩机油压过低报警及保护;
    5.压缩机油压差报警及保护;
    6.压缩机油温电加热故障报警及保护;
    7.水流量过低报警及保护;
    8.出水温度过高 / 过低报警及保护;
    9.传感器及控制开关故障报警;
    10.除霜用高压自动复位保护;
    11.压缩机油温过高报警及保护;
    12.排气温度过高报警及保护;
    13.安全阀保护;
    14.机组定期保养报警及保护。

    ⑤由于热泵机组冬季长时间不开机,水系统中的水未放开,很可能导致水管路以及主机蒸发器冻结,给业主造成巨大损失,因此热泵主机应具有冬季水系统防冻措施,不具有此项功能的应减分。
       二、产品配置

        风冷热泵机组的关键零部件有:压缩机、四通换向阀、膨胀阀、换热铜管、电器开关、控制电脑等,这部分应尽可能采用进口零部件。

    进口螺杆压缩机中知名品牌有意大利COMER、莱富康,德国BITZER,日本日立、三菱等。

    四通换向阀、膨胀阀的知名品牌有日本RANCO、美国ALCO、丹麦DANFOSS等。

    换热铜管的知名品牌有日本SIMUTOMO、德国彼得等。

    电器开关的知名品牌有ABB、西门子、施耐德等。

    控制电脑的知名品牌有意大利CAREL(空调自控专业厂)、西门子等。

        三、品牌信誉

      品牌信誉体现在市场知名度、市场占有率、用户反映等,还需考核各个厂商同类用户、同类产品的业绩、生产同类产品的历史年份、同类产品的使用年数等,以反映各个厂商在同类用户、同类产品中的应用经验。

      四、国家认证情况

      国家认证包括ISO9000认证证明、风冷热泵机组国家权威机构的检测报告、检测合格证书、试验室检测能力国家认证证书等。国家强制认证对于8000大卡/小时以下风冷热泵机组采用3C认证,对于8000大卡/小时以上机组采用CQC认证。

       五、售后服务

      售后服务的评价包括:

    1.服务能力,用户所在地区有没有服务机构,服务人员的配置等;
    2.服务水平,保修期的年数,故障响应时间;
    3.售后服务的管理体系,保证措施等;
    4.保修期内是否提供保养服务;
    5.保修期满后的服务水平和收费标准。

    六、报价

    报价一般以加权平均值为基准,每高百分之一减几分,每低百分之一加几分,加减分的幅度可根据业主购买要求、资金实力来确定,但为防止低质低价产品获得高分,加减分应设置最高值。
    例如:对进入本部分评分投标人的投标报价之和除以进入本部分投标人数,得出的价格为平均价格,并设定此价格为90分。以平均价格为基数,与各投标人报价相比较,每高出平均价格1%(不足1%的四舍五入),则在90分的基础上扣去1分;每低于平均价格1%(不足1%的四舍五入),则在90分的基础上加上1分,以此累计投标人价格得分,以80分为保底分,低于80分的按80分计,以100分为封顶分,高于100分的按100分计。

    以上针对风冷热泵机组的产品性能、耐用性、可靠性、品牌信誉、零部件配置、国家认证情况、售后服务、报价等多个方面进行了分析,这几个方面应根据业主的购买要求、资金实力等确定各个方面在总分中的权重,以保证业主能购买到称心的产品。

    如业主资金雄厚,想购买高品质的产品,建议报价分取20分,售后服务取10分,品质性能取70分。

    如业主资金紧张,想购买低价的产品,建议报价分取40~50分,售后服务取15分,品质性能取45~35分。
  
作者: 王毅青    时间: 2010-9-20 09:04
空调招标就是比较的麻烦(指的不是家用单个的室机)。用电用煤不同、制冷方式不同,招标时要注意。写的挺专业的,是楼主的原创吗?
作者: 1983822    时间: 2010-9-20 09:46
感谢![s:125][s:125][s:125]
作者: sunzhengqi    时间: 2010-9-20 09:50
本人在招标中主要负责空调招标这一块,平时积累了不少空调方面的知识,和大家共享!
作者: bjhyh    时间: 2010-9-20 10:38
请问LZ对于空气能热泵机组的品牌有什么体会吗?
作者: gzztitc    时间: 2010-9-20 10:58
楼主在招标实践中,能够结合工作,不断深入的学习和钻研具体的专业技术知识,这种做法是值得赞扬和大力提倡的!!

把自己的学习体会与大家分享,也是非常难能可贵的!

但是,主要谈的是“空调”的一种;所以,我在重新编辑排版的时候,给楼主的标题加了注。

此外,个别的术语和意见,不是很准确;我先留下空档,待补充。
作者: gzztitc    时间: 2010-9-20 10:59
预留空档,待补充

  对网友“空冷式”空调文章的跟帖



我觉得,网友的该文章的部分术语和解释不很准确;现提出自己的参考意见。说明,由于自己没有做过空冷式空调的采购与招标,也没有再仔细的搜寻;意见仅供参考,希望楼主进一步研究。


第一、关于“能效比”:



能效比:国家规定节能要求。指的是“输出制冷量与输入电机功率之比),越高越节能。对家用空调来说,老式的定频空调比较低;目前,最低也得超过2.6,再低的就被淘汰了;最高的等级一级是3.4



笔者没有再去查中央空调的能效比要求。好像最近国家要制定标准,最低也要3级。



     注意:在专业领域是这样规定的:


    空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EERCOP。 



   (1) EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。



   (2) COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。   



(3) 数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量/制热消耗功率   


第二、注意:采用的“冷媒”应该是“无氟”的符合环保要求的;但是,各个厂家采用的具体冷媒不同;如果制定某一种,可能就排斥了某些厂家来投标;


第三、注意:采用的整个系统和对各个房间的自动控制仪表系统的功能;


此外,对于楼主所说的“价格分占20%”的说法,表示怀疑:因为我们目前进行的招标,多数是属于法定的公共采购招标,应该注意兼顾效果和节约;财政部的政府采购规定:价格分不得少于60%。其他的,我不太清楚,但是,恐怕不可有招标人随意确定。

作者: 风无痕    时间: 2010-9-20 11:12
以后如遇到空调相关的招标时,一定向LZ讨教一二!
作者: heluhua    时间: 2010-9-20 12:50
方法具体。列入置顶贴目录。
作者: lucairui    时间: 2010-9-20 16:52
未做过空调招标,值得学习。
作者: gzztitc    时间: 2010-9-21 12:23
6楼我补充了自己的意见,请楼主和大家参考.
作者: zdy0511    时间: 2010-9-21 14:13
对于空调设备,业主关心的主要问题是:产品性能、耐用性、可靠性、品牌信誉、零部件配置、国家认证情况、售后服务、报价等情况,咱做
过的空调招标从以下四大项,若干小项进行综合评分并赋予权重:
a.投标价格(60℅):
b.技术质量(20℅):
1、投标产品主机及部件响应性
2、系统方案的合理和全面性
3、设备主要部件及材质/工艺质量
4、设备的各项参数和性能
5、厂家及投标人对产品的品质保证
c.施工组织设计(10℅):
1、图纸的全面和完善性
2、人员的配备和项目经理的情况 
3、施工组织安排计划          
d.售后服务(10℅):
1、质保期限
2、质保期内的服务内容
3、备品备件的供应情况
作者: zdy0511    时间: 2010-9-21 14:24
“风冷热泵机组的关键零部件有:压缩机、四通换向阀、膨胀阀、换热铜管、电器开关、控制电脑等”……

展开补充:还应有:室外机风机电机和风扇、低压传感器、变频器、电源变压器、室内机电机和风扇、室内机主板、过滤器、电容……
作者: sunzhengqi    时间: 2010-9-21 14:53
谢谢各位,共同进步!
作者: 花花草草    时间: 2010-9-21 16:47
[s:125]
作者: wjjst    时间: 2010-9-21 21:03
[s:125]
作者: whj20091009    时间: 2010-9-26 21:23
楼主分享的很有意义,支持楼主,向你致敬[s:125][s:125]
作者: vachel_li    时间: 2010-9-27 16:05
很受用!
作者: wsytl1976    时间: 2010-10-22 15:16
标题: 致sunzhengqi网友!!

一、不知道sunzhengqi网友的真正工作单位和真实姓名,不知道您是不是安徽省招标中心的王旭?!

二、印象中您是河南人氏,不知您与安徽省招标中心的王旭有何渊源?!

三、《浅谈空调招标中的评标办法》是安徽省招标中心的王旭的原创文章;

四、看您的主贴和3楼跟帖所表达的意思,本文是您原创;

五、附一些网上的本文地址,署名均为安徽省招标中心的王旭,麻烦sunzhengqi网友解释一下!

http://www.docin.com/p-7997580.html

http://www.ilib2.com/A-QCode~zhonggzb200411009.html

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZBZG200451008.htm

http://www.cqvip.com/qk/85247X/200411M/10806218.html

截图1287731711.jpg (18 KB, 下载次数: 54)

截图1287731711.jpg


作者: zzj0102    时间: 2010-10-22 15:31
支持wsytl1976版主。
如果是原创,可以不作任何说明;如果是转帖,应尽量标注作者和出处。


再次提醒广大网友注意!
作者: 首批招标师    时间: 2010-10-22 16:44
有HVAC专家出来指点一下江山不?如果没有的话,过几天,我来!
作者: 大力    时间: 2010-10-22 16:49
标题: 回 20楼(首批招标师) 的帖子
[s:146]期待您的精彩发言,大力感觉按照这个要求买回来的是一大堆的零件,不是一个整体的空调机[s:124]
作者: zzj0102    时间: 2010-10-22 19:53
引用楼主sunzhengqi于2010-09-20 08:46发表的 空调招标中的技术指标设置及评分办法 (主要介绍风冷热泵机组) :  
……一、产品性能、耐用性、可靠性
        1.对于风冷热泵机组,产品性能差异主要体现在:
  标况下制冷量
   ①能效比:COP= 压缩机输入功率+风机总功率.......


有个问题,想向楼主请教一下:能效比是什么概念?文中提出的:
能效比:COP= 压缩机输入功率+风机总功率

这个计算公式正确吗?

能效比,顾名思义,是一种比率,怎么成求和公式了呢?

可否麻烦楼主给解释一下?
作者: gzztitc    时间: 2010-10-22 21:20
关于“能效比”问题,我在6楼的跟帖里面,已经说明了自己的看法。
作者: zmyd    时间: 2012-8-11 17:32
新手请教
风冷螺杆式热泵机组中 压缩机有全封闭 半封闭的;单螺杆  双螺杆  
有啥区别  您看好哪种形式的